Как установить душевую кабину на готовый подиум
페이지 정보
작성자 Jina Estrella 작성일 25-09-01 06:27 조회 3 댓글 0본문
Перед началом работ убедитесь, что поверхность ровная и выдерживает нагрузку минимум 200 килограмм на квадратный метр. Убедитесь в наличии гидроизоляции, при отсутствии обработайте поверхность мастикой или уложите мембрану с нахлестом 10 см на стены.
Крепление каркаса начинайте с нижнего профиля, используя уровень. Превышение допуска в 2 мм/м вызовет деформацию дверей. Крепление к стенам осуществляйте анкерами 8-10 мм, расстояние между крепежами – 400-500 мм.
Установку стекол выполняйте с использованием влагостойкого герметика, устойчивый к грибку (например, CIBAST S 27). Промежутки герметизируйте EPDM-лентой – сохраняет эластичность в диапазоне от -30 до +80 градусов.
Соедините дренаж с канализацией посредством сифона на 50 мм. Убедитесь в наличии уклона желоба не менее 3 градусов к сливу. Обработайте швы эпоксидным составом с антиплесневыми компонентами.
Обустройство основания для установки душевого бокса
Убедитесь в ровности поверхности. Применяйте уровень с погрешностью до 0.5 мм на метр. Допустимый перекос – не более 2 мм на 1 м².
Проверьте целостность поверхности. Заполните дефекты эпоксидкой или цементной смесью, при глубине повреждений свыше 1 миллиметра.
Обработайте поверхность гидроизоляцией. Покройте поверхность мастикой (к примеру, Ceresit CR 65) двумя слоями с промежуточной сушкой 4-6 часов.
Разметьте точки крепления. Сделайте отступ 5 см от краев под крепёж. Применяйте водостойкий маркировочный инструмент.
Подготовьте дренаж. Для слива диаметром 50 мм потребуется отверстие с фаской 45° и запасом 3-5 мм по периметру.
Проверьте нагрузочную способность. Основание обязано держать минимум 200 кг/м² + 30% резерва.
Выбор и проверка комплектующих для сборки
Перед началом работ убедитесь, что все детали соответствуют техническим требованиям. Удостоверьтесь в наличии всех элементов: поддона, панелей, метизов и уплотнений. При нехватке деталей оформите заказ до начала работ.
Проверьте целостность поддона – без повреждений и дефектов. Для моделей с гидромассажем проверьте герметичность форсунок и шлангов. Убедитесь, что сливной трап свободно вращается и плотно прилегает к корпусу.
Стеновые панели должны быть ровными, без деформаций. Сверите габариты с технической документацией. Для watersanteh – сантехуслуги сравните данные на упаковке с параметрами.
Прокладки и силиконовый герметик проверьте на эластичность. Убедитесь, что крепежные элементы (шурупы, дюбели, уголки) подходят по диаметру и длине. Для стеклянных дверей проверьте петли и ручки на плавность хода.
Если в комплекте идет электрооборудование (подсветка, ТЭН), протестируйте его мультиметром перед монтажом. Проверьте соответствие длины проводов для подключения.
Маркировка и установка несущей конструкции
Перед монтажом проверьте горизонтальность основания строительным уровнем. Максимальный перекос – 2 мм на метр. Если требуется выравнивание, используйте пластиковые подкладки или силиконовый герметик.
Нанесите разметку для направляющих профилей мелом или маркером. Отступ от края платформы – 50-70 мм для стандартных моделей. В угловых вариантах сделайте отступ 10 см от стен.
Крепите стойки оцинкованными шурупами 5х40 мм с шагом 30 см. В кирпичные и бетонные поверхности предварительно засверлите отверстия диаметром 6 мм. В дереве – 4 мм.
Для усиления жесткости добавьте поперечные перекладины из алюминиевого профиля. Шаг между ними – 400-450 мм. Соединяйте элементы нержавеющими уголками толщиной от 1,5 мм.
Контролируйте геометрию: расхождение диагоналей – не более 3 мм. При отклонениях используйте регулировочные элементы.
Подключение слива и проверка герметичности
Закрепите сифон к выпускному отверстию, используя резиновые прокладки и гайки из комплекта. Затягивайте соединения вручную, затем подтяните ключом на 1/4 оборота, чтобы избежать пережатия.
Тест на герметичность: закройте слив, заполните поддон водой. Через 15 минут при отсутствии протечек – монтаж верный.
При обнаружении влаги под сифоном подтяните соединительные гайки, предварительно высушив стыки. Нанесите силиконовый герметик на резьбу, при повторных протечках.
Убедитесь в правильности наклона канализационного отвода – обязательный перекос 3 см на 1 метр. Используйте уровень для контроля. Исключите провисаний трубопровода.
Когда все собрано пролейте 5-7 литров воды с хорошим давлением, контролируя скорость ухода воды. Медленный слив сигнализирует о необходимости корректировки уклона.
Установка дверей и настройка движения
Перед установкой дверей проверьте вертикальность направляющих используя уровень. Неровность больше допустимой станет причиной и затрудненному движению.
Смонтируйте ролики на двери, с промежутком у края. Используйте шестигранный ключ с целью монтажа – перетяжка винтов повредит механизм.
Закрепите дверь на верхнюю направляющую, потом вставьте нижние каретки. Проверьте плавность скольжения – в случае затруднений, ослабьте крепежи и отрегулируйте положение.
Для регулировки высоты подкрутите нижние ролики: поворот по часовой стрелке увеличивает зазор, против – опускает. Оптимальный зазор от низа до покрытия – 10-15 мм.
Если створка смещается в сторону, откорректируйте верхние ограничители. Сдвиньте их вдоль направляющей на 3-7 мм, чтобы компенсировать перекос.
Убедитесь в герметичности прокладок. Зазоры более 1 мм надо поменять уплотнитель или подтяжки креплений.
Установка и фиксация верха
Установите крышу по завершении каркаса. Убедитесь в горизонтальности с помощью уровня – неровность больше нормы приведёт к перекосу дверей.
Процесс | Инструменты | Материалы |
---|---|---|
Крепление к основе | Шуруповёрт, саморезы 4×25 мм | Уплотнительная лента, силиконовый герметик |
Проверка герметичности | Жидкость, тряпка | Не требуется |
Покройте клеем в местах соединений. Закручивайте крепеж без перекоса – сперва в углах, далее по центру.
Для демонтируемого верха примените фиксаторы вместо жёсткого крепежа. Убедитесь в надежности когда установлено – не должно быть шата.
Контроль и ремонт
Перед запуском убедитесь в отсутствии протечек. Создайте давление несколько сантиметров и выждите время. Обнаружив течь, подтяните соединения или замените уплотнители.
- Контроль стока:
- Запустите поток на 2 минуты.
- Убедитесь, что жидкость уходит без задержек.
- В случае затора устраните засор.
- Проверка на брызги:
- Направьте лейку на стенки и углы.
- Найдите проблемные места.
- Уплотните стыки.
Для устранения зазоров между панелями:
- Очистите поверхность.
- Обезжирьте поверхность спиртом.
- Используйте клей.
Когда капает в зоне монтажа, установите новые уплотнители толщиной не менее 2 мм.